admin (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.
Тромбон БС-16 не работает?
 
Пришлите письмо на info@trombon.org с вашим обратным адресом.
оповещение пионерлагеря, помогите подобрать оборудование
 
Добрый день. Приведенных данных недостаточно даже для первоначальной помощи. Предлагаем вам оставить свои координаты (личным сообщением), специалист с вам свяжется.
Тромбон -УМ-4-120
 
Отправлено
Тромбон -УМ-4-120
 
Цитата
Александр написал:
Здравствуйте.  Нужна принципиальная схема ум 4-120 на транзисторах MJL21193. Моя почта  alexander.krasnoselskih@yandex.ru .
Схемы отправлены. Смотрите почту.
Топология подключения оповещателей, Возможно ли подключение по топологии "дерево"/ "звезда"
 
Контроль линии сохранится, но в неполном объёме (только до разветвления). Поэтому советую этого не делать. Лучше полностью разделить эту линию на две и подключить их на разные зоны оповещения.
Мощность усилителя
 
Да, вытянет.
Проблема с прибором ТРОМБОН-ПУ-4, Проблема с прибором ТРОМБОН-ПУ-4
 
Схемы отправлены, смотрте Ваш почтовый ящик.
Световое оповещение на Тромбоне ПУ-М 8
 
Виктор, подключите их напрямую к источнику питания.
Как подключить Тромбон-ИП?, Нигде не найду схему подключения
 
Пришлите запрос на info@trombon.org
В ответ вам вышлем схему подключения.
Тромбон – УМ4-240 c ПУ-4, Не работает усилитель
 
Схемы отправлены. смотрите почту.
Подбор оборудования, Прошу помочь подобрать оборудование для торгового центра
 
Добрый день.

Состав комплекта должен быть следующим.

1. Микрофон Тромбон-М   1шт.2. Удаленная консоль  ТРОМБОН - УК для ПУ-8   1шт.
3. Прибор управления   ТРОМБОН - ПУ-8   1шт.
4. Усилитель мощности  ТРОМБОН - УМ4-240 класса D   1шт.
5. Блок резервного питания ТРОМБОН - БП-500(мод.14)  1шт.
6. Комплект кабелей №1   1шт.
7. Информационная приставка   ТРОМБОН - ИП   1шт.
8. Открытая стойка СО-224-4  1шт.
9. Оповещатель речевой  ГЛАГОЛ-Н1-3  43шт.
Сечение провода 0.15мм.кв. www.spkb.ru
УМ4-240 не работает оповещение при питании от резервного источника питания., УМ4-240, ПУ-4, БП
 
Добрый день,

В системе ошибка! Использован БП21 (может 14 или 07) с выходом на резервное питание усилителя 24 В. Использован усилитель без входа питания 24 В. Для питания этого усилителя необходим БП 500 в модификации на 14А*Ч.

Вот ссылка на нужный БП.
Тромбон -УМ-4-120
 
Вам ответили в почту.
УМ4-360, Выгорели резисторы, невозможно определить номинал.
 
При транспортировке выскочил разъём шлейфа питания предварительного усилителя.
Схема на ТРОМБОН УМ4-480
 
Схемы вам отправлены. Смотрите почту.
Световое оповещение на Тромбоне ПУ-М 8
 
Таблички в дежурном режиме не должны гореть. Они загораются только при сигнале "тревога" от ППКП.
Подбор оборудования, Прошу помочь подобрать оборудование для торгового центра
 
Просим прощения за поздний ответ.

1. От прибора Тромбон-ПУ-4 / 8 / М питать таблички не получится. Для этого надо взять отдельный блок питания и подключить его к клемам "Вход питания линий светового оповещения.
2. На один шлейф можно подключить столько табличек сколько нужно. Главное чтобы суммарный ток потребления не превысил 5А.
3. Звуковые оповещатели типа сирена поключаются к клеммам светового оповещения.
Программное обеспечение
 
Инструкция отправлена. Смотрите почту.
Подбор оборудования, Прошу помочь подобрать оборудование для торгового центра
 
Советую применить кабель КПСнг(А)-FRLS 2х1,0 Подолького каб. завода. Вот ссылка на этот кабель: http://www.spkb.ru/kabeli-ognestojkie-dlya-sistem-protivopogharnoj-zaschity/72-kpsng-frls. Оповещатели "Глагол" электрически подключаются параллельно, но по трассе включаются друг за другом - выход 1-го оповещ. / вход 2-го оповещ. и т.д. Для этого на корпусе есть 6-ти контактная клема 0/30/120В Вход - 0/30/120В Выход. К клемам Выход последнего оповещателя надо подключить резистор номиналом 20 кОм и мощностью не менее 0,5Вт.
Блоки Тромбона в DWG
 
Материалы отправлены. Смотрите почту.
УМ4-360, Выгорели резисторы, невозможно определить номинал.
 
Схемы отправлены. Смотрите почту.
Подбор оборудования, Прошу помочь подобрать оборудование для торгового центра
 
Для обеспечения микрофонного вещания из 3-х пунктов, помимо пожарного поста, где расположено основное оборудование, Вам понадобится еще 3 удаленные консоли типа Тромбон - УК-М.

Для музыкальной трансляции у Вас все есть, необходимо только добавить источник звука. Рекомендуем наш - Тромбон - ИП
Подбор оборудования, Прошу помочь подобрать оборудование для торгового центра
 
1. ППУ Тромбон-ПУ-М-8 - 1 шт.
2. УМ Тромбон-УМ4-600 - 3 шт.
3. БРП Тромбон-БП21 - 3 шт.
4. Компл. кабелей №2 - 3 шт.
5. Блок-селектор Тромбон-БС-16 - 2 шт.
6. Выз.панель Тромбон-ВП - 33 шт.
7. Информ.приставка Тромбон-ИП - 1 шт.
8. Микрофон СМ-10 - 1 шт.
Тромбон -УМ-4-120
 
Схемы отправлены..
Тромбон – УМ4-240 c ПУ-4, Не работает усилитель
 
Схемы отправлены! Смотрите почту!
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 След.